1. Secomat - Systeme mit privaten Adressen, VPN, WLAN u.a. Zwischen 8:00 Uhr und 9:00 Uhr kann es durch das Umstellen des Routings fuer die Secomat-Verbindungen zu Unterbrechungen kommen. 2. Server Load Balancer (SLB) - Zentrale Netzdienste Um 7:30 Uhr wird ein Failover von Server 2 auf Server 1 durchgefuehrt, dabei kann es zu einer kurzen Stoerung kommen. 3. LMU/TUM Garching Beschleunigerlabor Zwischen 7:30 Uhr und 8:00 Uhr wird der Tranceiver des Uplinks am Switch swz1-0ab ausgetauscht. 4. Webdns - DNS-Verwaltung durch Netzverantwortliche Zwischen 8:00 Uhr und 9:00 Uhr wird wegen eines Softwareupdates der Webdns-Dienst nicht zur Verfuegung stehen. DNS selbst wird dadurch nicht beeintraechtigt sein. 5. Donnerstag, 28.11: M-net DSL-Anbindungen M-net hat fuer den 28.11. im Zeitraum von 4:00 Uhr bis 7:00 Uhr Wartungsarbeiten bei den DSL-Verbindungen angekuendigt. Diese Information finden Sie im WWW unter http://www.lrz-muenchen.de/services/netz/aktuell/ali4720/ Wolfgang Beyer