Incident 77438: Ausfall Router TUM-Stammgelände und weitere Areale
Sehr geehrte Damen und Herren, aus noch unbekannten Gründen, vermutlich jedoch wegen Vorbereitungen für die Stromabschaltung im TUM-Nordgelände am morgigen Samstag, war zwischen 12:19 und 12:38 der Router csr3-kb1 ausgefallen. Dieser versorgt die folgenden Areale Eth4/1 eth 1000 LMU Medizin Innenstadtklinik, Nussbaumstr. 7 (TL) Eth4/2 eth 1000 Giselastrasse 10 (SG) Eth4/3 eth 1000 Zentnerstr. 31 (ZT) Eth4/4 eth 1000 LMU, Schellingstrasse 33 (YA) Eth4/5 eth 1000 Hochs. f. Fersehen und Film (FF) Eth4/6 eth 1000 SWH Adelheidstr. 13 (Z5) Eth4/7 eth 1000 SWH Kreittmayerstr. 14 (Z4) Eth4/8 eth 1000 SWH Heigelhofstr. 66 (IT) Eth4/9 eth 1000 LMU Leopoldstr. 44 (LN) Eth4/10 eth 1000 TUM Augustenstr. 44/46 (XA) Eth4/11 eth 1000 LMU Amalienstr. 83 (GN) Eth7/2 eth 10G Oettingenstrasse, swz1-koz (OZ) Eth7/4 eth 10G Theresienstrasse (D) Eth7/6 eth 10G LMU Sternwarte Scheinerstr. 1 (ZJ) Eth7/7 eth 10G Klinikum Rechts der Isar (KG) Ebenfalls vom Ausfall betroffen waren alle (alten) FWSM-basierten Firewalls im Standort TUM. Der Router csr4-kb1, der die Standorte des TUM-Stammgeländes versorgt, war nicht betroffen. Wir melden, wenn uns weitere Informationen vorliegen. -- Bernhard Schmidt Netzbetrieb / IPv6 / DNSSEC Leibniz-Rechenzentrum Leibniz Supercomputing Centre Boltzmannstr. 1 D-85748 Garching b. Muenchen Tel: +49 89 35831-7885 E-Mail/Jabber: Bernhard.Schmidt@lrz.de
Sehr geehrte Damen und Herren, der Ausfall wurde durch die ungewollte Betätigung eines FI-Schutzschalters hinter der USV ausgelöst, während der Normalstrom aufgrund des Einschleifens eines Generators nicht zur Verfügung stand. Die Gruppen Netzwartung und Netzbetrieb sind während der morgigen Stromabschaltung in Bereitschaft. Bitte kontaktieren Sie bei Problemen den LRZ-Servicedesk unter https://servicedesk.lrz.de/ servicedesk@lrz.de (089) 35831-8800 Mit freundlichen Grüßen, Bernhard Schmidt
participants (1)
-
Bernhard Schmidt