Incident 93314 - Ausfall Gebäude Barer Str. 21 nach Brand
Bernhard Schmidt
Bernhard.Schmidt at lrz.de
Do Okt 26 15:21:51 CEST 2017
Sehr geehrte Damen und Herren,
am Dienstag abend gab es einen Brand im 4.OG des alten Leibniz
Rechenzentrums in der Barer Str. 21
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-feuer-an-der-tu-beschaedigt-mehrere-roboter-1.3724418
https://www.tum.de/die-tum/aktuelles/pressemitteilungen/detail/article/34247/
Seit heute 14:15 ist die Anbindung des Gebäudes komplett ausgefallen.
Die Zuleitung dieses Gebäudes endet im 4.OG. Laut unseren Informationen
wurde das komplette Stockwerk von der Feuerwehr gesperrt und der Strom
abgeschaltet.
Durch den Ausfall des Gebäudehauptverteilers steht auch in den anderen
Stockwerken keine Netzanbindung mehr zur Verfügung.
Wir hoffen, dieses Problem morgen früh bei einer Begehung durch Bauamt
und Feuerwehr durch Wiederinbetriebnahme oder Überbrückung des
Verteilers beheben zu können.
Mit freundlichen Grüßen,
Bernhard Schmidt
Mehr Informationen über die Mailingliste aktuell