Update: Incident 177920 - Ausfall mehrerer Etagenverteiler im TUM Geb 2941 Georg-Brauchle-Ring 60-62

Schmidt, Bernhard Bernhard.Schmidt at lrz.de
Mo Jul 18 13:40:44 CEST 2022


*** Update 18. Juli, 13:40 Uhr ***

Der Bypass über die Wandsteckdosen scheint zu funktionieren, die ersten
Verteiler kommen gerade wieder online. Wir hoffen, die restlichen
Etagen schnell wieder am Netz zu haben.

Nähere Details zur Störungsursache in der gebäudeseitigen USV sind uns
bisher nicht bekannt.


*** Update 18. Juli, 13:00 Uhr ***

Wie befürchtet handelt es sich um einen partiellen Stromausfall im
Gebäude. Wir versuchen in den nächsten Stunden, einen Bypass für die
betroffenen Geräte zu etablieren.


*** Erstmeldung ***

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit 9:27 Uhr sind die Etagenverteiler im EG - 4. OG des Gebäudes 2941,
Georg-Brauchle-Ring 60-62 ausgefallen. Aufgrund des gleichzeitigen
Ausfalls mehrerer Etagen gehen wir von einer Störung der
Stromversorgung aus. 

Wir prüfen die Situation und melden uns, wenn neue Informationen
vorliegen.