Change 7804 - Notfallwartung - Campus Garching - 23.5.2018 18 Uhr

Bernhard Schmidt Bernhard.Schmidt at lrz.de
Mi Mai 23 11:53:37 CEST 2018


Sehr geehrte Damen und Herren,

Kurzzusammenfassung:
Was:        Reboot eines Routers am Campus Garching wg. Softwarestörung
Wann:       23.5.2018 18:00 - 19:00 Uhr
Dauer:      30 Minuten
Betroffen:  alle einfach angebundenen Unterbezirke Campus Garching
            Max-Planck-Gesellschaft Layer3 VPN
            Backbone-Anbindung Garching-Weihenstephan
            Backbone-Anbindung Garching-LMU Stammgelände


TUM, ZAE (A3)
Mensa Garching (AN)
Maschinenwesen Geb. 17 (WS)
Speicherbibliothek der Staatsbibliothek in Garching
Walter-Meissner-Institut (AU)
TUM, Zentr. f. Softskills (MS)
TUM, Leichtbauhalle (MJ)
TUM Flugantriebe (AN)
Geb 5111 Wasserguete (AW)
BSB, Speicherbibliothek (WE)
Exzellenzcluster (WK)
IAS (WQ)
Heizhaus (A1)
Kinderhaus Garching (MK)
Exzellenzzentrum (ME)
GRS Hauptgebaeude (AK)
Schleissheimerstr. 90a (MA)
FRM II, FW extern (WA)
Business Campus II (MP)
Geb. 5103 (AV)
WLAN WSI (AY)
U-Bahnhof (WU)
UTG (AJ)
Center of Biomedical Engineering CBME (A4)

Seit einigen Tagen ist ein Verwaltungsprozess auf dem Router csr2-kw5 in
einem undefinierten Zustand. Aus diesem Grund können derzeit keine
Filterlisten (ACLs) und neue Interfaces konfiguriert werden. Neu
startende Interface-Module werden in den meisten Fällen nur nach
mehreren manuellen Neustarts oder gar nicht mehr erkannt.

Wir werden um 18:00 den betroffenen Softwarekontext neu starten. Dies
führt zu einem Ausfall von etwa 5 Minuten für alle einfach angebundenen
Standorte (Liste siehe oben).

Sollte dies nicht erfolgreich sein werden wir den Router auf Empfehlung
des Herstellers vollständig vom Strom trennen und wieder starten. Dies
führt zu einem weiteren Ausfall von etwa 15-20 Minuten.

Redundant angebundene Gebäude sollten vom zweiten Campus-Router
weiterversorgt werden. Kurze Störungen sind allerdings nicht auszuschließen.

Aus Gründen der Betriebssicherheit ist diese Wartung leider kurzfristig
nötig. Andernfalls ist es jederzeit möglich, dass dieser Ausfall
ungeplant tagsüber passiert.

Wir bitten um Ihr Verständnis.

-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : smime.p7s
Dateityp    : application/pkcs7-signature
Dateigröße  : 5305 bytes
Beschreibung: S/MIME Cryptographic Signature
URL         : <http://lists.lrz.de/pipermail/aktuell/attachments/20180523/29111d7d/attachment.bin>


Mehr Informationen über die Mailingliste aktuell